情况介绍:
海信变频空凋KRF-3066GW/BP(好像),五年前购买,一直使用正常。
从前一周开始,制冷一小时后,引起空气开关跳闸,假如立即关上电闸,再打开制冷,立即跳闸。过后几天,刚打开制冷,立即跳闸。
这一周海信维修人员跟换整流器后,当时运行半小时,制冷正常。
晚上使用空调制冷一小时后,又出现跳闸现象。
后来把空调设置为风扇状态,三个小时没有出现跳闸情况。晚上打算加粗空气开关零线在试试(以前线太细,引起电火花)
不知道描述是否详细,哪位高手帮忙分析下,究竟什么地方坏了。(一周都没睡好觉)
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报