为什么冷凝器与高压储液器都结露了,是活塞机组
为什么冷凝器与高压储液器都结露了,是活塞机组
为什么冷凝器与高压储液器都结露了,是活塞机组。制冷剂是氨,压缩机排气压力是9KG,吸气压力是1KG,油压为4KG。
氨泵压力开机压力为3-3.5KG,
制冷剂不缺,高压储液器液面75%,低压循环桶液面35%.
以上说的是保鲜库的机房问题。
请教那位大师指点迷津,谢谢!!!!!!
发布于
2008-07-17 07:54:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
zhileng66
9KG 的表压,其对应的冷凝温度大约为26度,若空气温度比此低,且湿度较大的话,会结露.
原因是采用地下水或其它温度较低的水,
方法是减少水量或提高水温.
2008-07-18 16:21:18