谷轮LA20-0200压缩机配鸿森RF22-3型膨胀阀对吗?
谷轮LA20-0200压缩机配鸿森RF22-3型膨胀阀对吗?
谷轮LA20-0200压缩机配鸿森RF22-3型膨胀阀对吗?
谷轮LA20-0200压缩机(名义功率2马力,排气量却和3马力一样12.9立方米/小时)。
鸿森RF22-3型膨胀阀(2.8冷吨,10KW,8600kcai/h).
小冷库用的,库温-18度。用R22
发布于
2008-07-16 20:26:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
sina1126
检查系统的高低压力,也有可能是压缩机吸排气不够,能效比降低了
2012-10-14 18:58:14
来自 PC
评论
举报
qq292015823
温度下不来,不能马上加制冷剂,要看回气温度,冷凝温度,还有结霜到哪里了