做型式试验的电器都是要特殊加工滴,LZ单位没做过高压电器的型式试验?
2008-07-19 13:37:19
赞同0
加载更多你是在做什么试验的时候出现该问题的?关合还是主回路动热稳定?
这个不说清楚,所有的答案皆不正确
若是关合试验,则接地开关触头关合能力不够,可能是弹簧\传动机构和触头选择偏小导致.
若是动热稳定:那触头接触不好的原因较大,还有弹簧自闭力不够也会导致试验失败.
回复 举报