土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ KYN28A型式试验的问题

KYN28A型式试验的问题

发布于:2008-07-16 17:33:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
KYN28A做型式试验时,客户说JN15接地开关未达到试验标准要求,致使在做接地试验时,发生明火事故,使得传感器被击穿,铜触头烧熔,无法分合。
有没有高手,可以分析下原因吗,是不是JN15接地开关引起?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • jsntzhj1976
    jsntzhj1976 沙发
    问一下楼主
    你是在做什么试验的时候出现该问题的?关合还是主回路动热稳定?
    这个不说清楚,所有的答案皆不正确
    若是关合试验,则接地开关触头关合能力不够,可能是弹簧\传动机构和触头选择偏小导致.
    若是动热稳定:那触头接触不好的原因较大,还有弹簧自闭力不够也会导致试验失败.
    2008-07-19 16:42:19

    回复 举报
    赞同0
  • ilfang
    ilfang 板凳
    做型式试验的电器都是要特殊加工滴,LZ单位没做过高压电器的型式试验?
    2008-07-19 13:37:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 580 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁知道这是什么?

谁知道这是什么?

回帖成功

经验值 +10