请教关于采暖系统膨胀水箱计算问题:

1.公式V=0.045Vc, 我认为是这样计算的; <供热工程> 等书中也是这个公式

2.可是在陆耀庆先生的 <实用供热调设计手册中> 却是这个公式:

V=0.034Vc

上述公式中,V是膨胀水箱有效容积,Vc是系统水容量.

以哪个为准?为什么?

在此向大家请教!

未命名.JPG

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 要好好吃饭
    膨胀水量Vp=aΔtVc 是在空调冷冻系统的计算公式 V=Vt+Vp Vt 水箱的调节流量 一般应不小于3min不小于补水泵的流量。 你这是两个系统的公式用做一个系统对比 本身就是错误的 得出的数据肯定是矛盾的
    2015-01-26 16:19:26

    回复 举报
    赞同0
  • yg545france
    yg545france 板凳
    :hug: :hug: 学习了
    2010-07-12 06:11:12