土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 供电系统的电源点接地

供电系统的电源点接地

发布于:2008-07-16 14:25:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在供配电系统中,中性点接地目的是为了一旦线路有接地现象,就产生大电流,引起开关跳闸,保险烧断,瞬间就自动切断电源.
GB14050-1993中也提出:系统接地为采取自动切断供电这一间接接触防护措施提供了必要的条件。
可是IT系统,电源的中性点不接地或者通过阻抗接地。
请问如果不接地时,如果发生漏电,如何能够检测到,并切断电源呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • chaoxy119
    chaoxy119 沙发
    已解决,可以通过绝缘检测装置和零序电流保护装置来报警跳闸。
    之所以中性点不接地,就是因为发生单相短路故障时,短路电流较小,三相之间的线电压仍保持不变,所以可以继续短时间运行1~2小时,而不必立即跳闸。
    2008-07-17 16:33:17

    回复 举报
    赞同0
  • chaoxy119
    chaoxy119 板凳
    请问二楼的,你所说的“低压系统不接地,系统对地就没有电位差,根本就不存在“漏电”的说法!更谈不上需要“切断电源”"是何意思?不接地的话,相线对地也没有电位差吗?如果发生单项接地不算是漏电吗?
    我的意思是因为中性点没有接地,所以漏电电流会很小,能否检测到,并切断电源?
    2008-07-17 08:43:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2088 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压供配电系统应该全面实施完全选择性

在当今的低压配电设计中,如何做好重要回路的保护选择性是一个提到议事日程上来的问题.国内一些知名的电气设计总工都纷纷就低压配电系统的选择性问题发表自己看法,而且呼吁社会的重视。中国航空工业规划设计研究院的电气总工丁杰也专门发表了一篇题为“浅谈低压配电系统保护选择性配合”的文章,就选择性问题提出了自己的看法。 选择性就是保护电器在系统发生短路、过负荷等故障时能够将发生故障的支路或设备切除,将故障控制在最小范围所需要的保护配合。如在终端配电系统中,按照国内现行的配电方案,当发生大的短路电流时,经常会发生超级跳闸现象,所造成的后果就是事故影响面大,停电面积大,造成的经济损失大,甚至会造成人员的伤亡。

回帖成功

经验值 +10