土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 邯郸钢铁GIS开关PT爆炸事故(寻求原因分析)

邯郸钢铁GIS开关PT爆炸事故(寻求原因分析)

发布于:2008-07-16 12:52:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
7月13日上午,PT事发前正好有一名运行人员路过配电室(配电室有两个门,可以穿堂而过),据他讲,在母联柜前走过时没有听到任何异常响声,当他走到门口时1段C相PT就发生了爆炸,随着就开始燃烧,但没有跳闸,运行人员将临时进线停电后用干粉灭火器进行灭火处理。炸开的PT碎片飞行了20多米打到水泥墙上,竟然打出很深的坑。
现场看到I段C相PT已经完全被炸开,二次绕组全部散落开,已经完全被火烧焦,前侧防护板变形严重,前侧固定安装立柱被巨大的冲击力拔断,还有一节带扣的部分嵌在柜子内,后面两根也变形,二次接线盒已经和PT本体脱离,有一根线被拉断,但没有任何火热的痕迹,B相CT二次接线盒被炸裂从外观看不出A相和B相PT有什么损伤,相隔一段距离的2段PT也看不出有损伤...

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • xuexi999123
    xuexi999123 沙发

    楼主把分析结果都放出来了 看来讨论余地不大喽
    2014-12-21 18:39:21

    回复 举报
    赞同0
  • szh0111
    szh0111 板凳
    初步分析推理,已经很全面了。我也觉得是如此。只是没想到威力如此巨大。
    2014-12-17 16:04:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 591 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

220V突降120V

220V突降120V,持续时间有十秒左右,在天气热的状态下持续发生,但天气凉爽时就没有这种情况,请专业人员帮忙解答!(负载为生活用电)[ 本帖最后由 liuzaiyu 于 2008-7-17 10:41 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10