土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助!关于蒸发器紫铜管腐蚀/磨损的问题

求助!关于蒸发器紫铜管腐蚀/磨损的问题

发布于:2008-07-16 11:23:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位高人:你们好!
我现在遇到些问题,我的乙醇氟利昂机组蒸发器换热铜管内壁(乙二醇冷媒)出现了不同程度的磨损或者是腐蚀(我们还没确定)导致换热管泄漏,问题主要出现在进水端口和二段进水端口,但是出水端口却没有此项现象。在端口发现有玻璃碎片、类似环氧树脂碎片。我们最开始怀疑是玻璃碎片刮痕所致,但是又从直观看不像,我们又以为是腐蚀所致,但是问题部位之出现在进水端口和二段进水端口,出口端却完好无污损。前两年由于氨系统蒸发器泄漏导致氨进入酒精水中,由于今年改造导致氨系统酒精水与氟利昂系统酒精水混合,怀疑是氨离子腐蚀铜管。而且在去年刚更换了冷媒生产厂家。去年也打开蒸发器并没有发现过此现象(当时也有部分酒精水混合)。
现附上部照片,希望大家帮助。
谢谢!!

DSCF0275.JPG


DSCF0274.JPG


DSCF0269.JPG


DSCF0266.JPG


DSCF0270.JPG


DSCF0241.JPG


DSCF0243.JPG


DSCF0255.JPG


DSCF0252.JPG

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dongchunka
    dongchunka 沙发
    氨液是会腐蚀铜管的,应该是氨腐蚀的
    2011-03-15 17:02:15

    回复 举报
    赞同0
  • c1x2j5j3z3
    c1x2j5j3z3 板凳
    楼主不用找原因了,是氨与铜反应造成的。你现在一定要把氨系统和氟系统的冷凝水和冷冻水严格分开。
    2008-07-22 14:14:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 831 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[讨论]大金是技术征服了世界还是忽悠了中国?!

标准型全系列COP值达5.2以上,最高COP值5.8(ZUW350A5机型)。 采用具有高度可靠性的半封闭式单螺杆压缩机。--------------------- http://www.daikin-china.com.cn/cool/coolzuw.htm大金半封闭式单螺杆水机已经打败天下无敌手了吗?正常情况下,机组效率接近97%的大功率离心机,才有机会实现5.8的COP。

回帖成功

经验值 +10