土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 请教地源热泵是否可行?

请教地源热泵是否可行?

发布于:2005-03-11 16:11:11 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
偶负责一房地产项目,由于受地势限制,商业组团在一达800米的狭长区域布局,楼层为地下二层、地上二层,其中有一酒店为地下二层,地上五层,共约七万平方米,地下有车库和超市,其它功能定位为高级中西餐厅、咖啡厅、水吧等。
空调设计主要从以下方面考虑:
一是系统的可靠、可行性;
二是系统的经济性;
三是系统要便于管理和计量。
请教各位前辈有这方面的资料和更好的建议吗?
急!!!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • pukl
    pukl 沙发



    为什么说地下埋管的做法比较复杂,埋地部分容易腐蚀。埋地部分的管道要使用PE管,设计年限是50年,现在大部分地区都不让打孔取地下水,回灌不好的话容易引起地面下陷。地源热泵的初投资可能会高一点儿,但是运行费用底,一般5~8年就可以收回成本。
    2006-03-20 22:52:20

    回复 举报
    赞同0
  • aldesgqdj
    aldesgqdj 板凳
    做地源造价太高,估计你这房地产公司未必能接受得了!
    做水源热泵,地质条件允许到是可行,初投资也不高,运行费用还比较经济!
    2006-03-20 09:43:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 381 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水源热泵系统COP

我自己理解计算水源热泵系统COP时, 输入功率应该包括泵的功率、机组功率 和末端输入功率 。但看一些文章说到系统COP 都是拿制热量(制冷量)除以输入功率。想知道比较权威水源热泵系统COP是怎么定义的。

回帖成功

经验值 +10