现有一地下车库建筑面积共约1.5万平方米,呈南北走向,南北向长180米,东西向宽约85米,车库大部分均掩埋于地下,车库上面为小区中庭园林景观,只有北面车库出入口一侧室外地面低于车库室内地坪约0.5米,并与室外车行道相连.
市政排水低于车库地面约1.5米。


设计院在初设计上把车库划分成了8个排水区,分别设了8个积水坑及8 组排水泵。
我仔细核对了图纸和标高等情况,根据地形和市政排水现状,车库内排水沟均可全部直接排入市政雨水管网,取消动力排水,
经初步预算,如果取消初设排水方案,可直接节约费用四、五十万元,还包括今后的运行和维护费用,
但与设计协商,设计认为:车库大部分埋于地下,而规范要求如果室外地坪高于车库内地坪均要采用机械排水。
请问该排水方案可以调整吗?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • weilai10000
    weilai10000 沙发
    下暴雨,市政的排水管道都是摆设,高1.5也没用。
    2010-01-25 16:11:25

    回复 举报
    赞同1
  • lushuier
    lushuier 板凳
    如果下大雨时 室外排水管道检查井满水时 会往地下室灌 把你的车淹了 损失可不小的
    2008-07-16 10:36:16

    回复 举报
    赞同1
加载更多