现有一地下车库建筑面积共约1.5万平方米,呈南北走向,南北向长180米,东西向宽约85米,车库大部分均掩埋于地下,车库上面为小区中庭园林景观,只有北面车库出入口一侧室外地面低于车库室内地坪约0.5米,并与室外车行道相连.
市政排水低于车库地面约1.5米。
设计院在初设计上把车库划分成了8个排水区,分别设了8个积水坑及8 组排水泵。
我仔细核对了图纸和标高等情况,根据地形和市政排水现状,车库内排水沟均可全部直接排入市政雨水管网,取消动力排水,
经初步预算,如果取消初设排水方案,可直接节约费用四、五十万元,还包括今后的运行和维护费用,
但与设计协商,设计认为:车库大部分埋于地下,而规范要求如果室外地坪高于车库内地坪均要采用机械排水。
请问该排水方案可以调整吗?
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报