土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 甲方业主 \ 建筑10m以上要做有组织排水,10m以下可以不用,是出自哪本规范呢??

建筑10m以上要做有组织排水,10m以下可以不用,是出自哪本规范呢??

发布于:2008-07-15 20:09:15 来自:商易宝社区/甲方业主 [复制转发]
求救!!!各位大侠帮忙呀!有人能告诉我,建筑10m以上要做有组织排水,10m以下可以不用,是出自哪本规范呢???谢谢!!我查了很久没有找到!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 海思飘柔
    海思飘柔 沙发

    10年后你知道了吗,是屋面工程技术规范GB50345-2012的4.2.3

    2019-12-29 23:58:29

    回复 举报
    赞同1
  • wx_1616745972555

    屋面工程技术规范GB50345-2012的4.2.3

    2021-04-02 16:02:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多