土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助//异步电动机等效计算

求助//异步电动机等效计算

发布于:2008-07-15 15:44:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一鼠笼型异步电动机,400KW,6KV,47.8A
空载试验P0=15648W。I0=12.31A,U0=6000V
堵转试验Pk=27000W,Ik=49.7A,Uk=1600V
冷态下测量r1=0.642欧姆。转速1485r/min

用空载以及堵转试验的数据计算得r2,rm,x1,x2,xm
再代入到额定的情况下所得的电流与实际的47.8A相差很远。
想问一下会是什么样的原因?是出厂的Uk,电流,损耗等的错了,还是电机的自身其他原因呢? 这里的转差率只有0.01.。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    对不起,我没搞电机理论上的研究,但我知道厂家出的数据基本正确,你说的结果差很远,是不是在计算过程少了某些参数,或者分析有误,对照《电机学》书上公式,重新核对一下。
    2008-07-16 20:16:16

    回复 举报
    赞同0
  • tanjiayan
    tanjiayan 板凳
    你的意思是说这种情况下,计算的 rk 不等于r1+r2' ?还是有其他的不等关系?
    但是我也没有这样简化,计算出来结果还是差很远。
    2008-07-16 14:00:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

专业学术期刊

电气自动化 杂志是全国公开发行,邮局订阅,是省级刊物、省优秀期刊。可供全国的各大专院校、科研单位、各企事业员工评定、中级职称、高级职称,及学术交流、的杂志,欢迎投稿! 杂志重点栏目有:科教视野、高校讲台、职业教育、教改前沿、教学研究、课案赏析、治校方略、企业与经济管理、建筑与工程、交通与路政、计算机与信息技术、机械与电子、图书与档案管理、医疗与保健、环保与绿化、农业科学苑、法制论坛、党建与政工、理论纵横、问题与探讨、财税科技、金融之窗等。 为国际标准大16开本。投稿方式以发电子邮件为主。

回帖成功

经验值 +10