发布于:2008-07-15 15:44:15
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
一鼠笼型异步电动机,400KW,6KV,47.8A
空载试验P0=15648W。I0=12.31A,U0=6000V
堵转试验Pk=27000W,Ik=49.7A,Uk=1600V
冷态下测量r1=0.642欧姆。转速1485r/min
用空载以及堵转试验的数据计算得r2,rm,x1,x2,xm
再代入到额定的情况下所得的电流与实际的47.8A相差很远。
想问一下会是什么样的原因?是出厂的Uk,电流,损耗等的错了,还是电机的自身其他原因呢? 这里的转差率只有0.01.。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
但是我也没有这样简化,计算出来结果还是差很远。
回复 举报