  • blackstar_0
    谢谢 :lol :call:
    那主开关如何实现优先脱扣呢?
    2008-07-15 15:22:15 来自 PC 评论 举报
  • zwd0791
    额定电流740/0.4/1.73/0.8=1335 式中0.4为额定电压(KV),0.8为额定功率因数。
    空开选择按超载1.1倍选用1335*1.1=1469 选整定值1500的空开。