土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ FCU结露问题.

FCU结露问题.

发布于:2008-07-15 11:17:15 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
小弟做CR施工的,在一更内安装的是二管制的安装FCU,夏季发现天花板上方的送风的保温软管,FCU集水盘底部以及回风箱都有凝水。
从现场看应该是天花板上方的温湿度比较高所致,请教各位大侠如何解决?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaofu4306
    xiaofu4306 沙发
    看看是不是FCU温度降不下来呢
    2010-09-15 12:00:15

    回复 举报
    赞同0
  • dawenqing
    dawenqing 板凳
    夏季温湿度都很高,你的这个区域是不是进入了大量新风或是有新风漏进顶棚里?如果是这样的话,再做保温也是不行的。
    2010-09-13 18:18:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

“空调通风系统清洗岗位”职业培训

人力资源和社会保障部中国就业培训技术指导中心“空调通风系统清洗岗位”职业培训主办单位:人力资源和社会保障部中国就业培训技术指导中心承办单位:中国建筑科学研究院建筑环境与节能研究院支持单位:中国安装协会通风空调分会中国建筑科学研究院供热空调检测中心全国暖通空调及净化设备标准化技术委员会协办单位:浙江省制冷学会 陕西省制冷学会 广东省制冷学会 四川省制冷学会重庆市制冷学会

回帖成功

经验值 +10