土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ FCU结露问题.

FCU结露问题.

发布于:2008-07-15 11:17:15 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
小弟做CR施工的,在一更内安装的是二管制的安装FCU,夏季发现天花板上方的送风的保温软管,FCU集水盘底部以及回风箱都有凝水。
从现场看应该是天花板上方的温湿度比较高所致,请教各位大侠如何解决?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaofu4306
    xiaofu4306 沙发
    看看是不是FCU温度降不下来呢
    2010-09-15 12:00:15

    回复 举报
    赞同0
  • dawenqing
    dawenqing 板凳
    夏季温湿度都很高,你的这个区域是不是进入了大量新风或是有新风漏进顶棚里?如果是这样的话,再做保温也是不行的。
    2010-09-13 18:18:13

    回复 举报
    赞同0