发布于:2008-07-15 10:56:15
来自:建筑结构/结构资料库
[复制转发]
消防炮 塔架计算书
一、 主要要求:
1、 型钢格构式塔架,落于泵船甲板上。
2、 上层炮标高16.0m,自重120Kg,水平后座力4.12kN。
下层炮标高13.5m,自重120Kg,水平后座力2.2kN。
3、 南京大厂镇江边。
二、 设计概况:
1、 抗震设防烈度7度,设计基本地震加速度0.1g,设计地震分组为第一组.
2、 基本风压0.4kN/㎡,地面粗糙度为A类(空旷地带),工程的安全等级为一级(参照《高耸结构设计规范》设计)。
3、 按照《高耸规范》第3.4.2条,本塔架结构不必进行构件截面的抗震验算,仅需满足抗震构造要求。
4、 荷载的组合,按《高耸规范》第2.0.5条,取用下式:
1.2G+1.4W+1.4×0.7L
式中,G为自重等永久荷载
W为风荷载
L为活荷载
考虑到平时检修及消防炮使用时人员的上下,采用大型角钢格构式塔架,尺寸如下......
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报