土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教母徘问题

请教母徘问题

发布于:2008-07-14 23:43:14 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
最大额定电流分别1600,2500,3200,4000,5000*应该怎样选择母徘。谢谢:)
  • linguoming2007
    这可要看你的使用环境,还有铜排的质量。在国产铜排与进口铜排相差很大,国产要放大一点系数。我有一分载流表,不知怎样给你:80*10=1670A;100*8*2=2690A;80*10*3=3510A;120*10*3=4580A。
    2008-07-15 08:02:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 592 人订阅