土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 110KV主变变低母线桥是否要安装避雷器
想请教各位高手,110KV主变变低母线桥是否要安装避雷器,有没有相应的规范。另外,如果母线桥比较长,是不是要多安装一个伸缩节??

全部回答(1 )

  • lingxuct
    低压侧电压是多少?6KV以上在PT柜内有避雷器。
    母线桥与变压器(套管)连接需要伸缩节,其他地方要看自由度的大小,自由度不够时,需要加伸缩节。
    2008-07-15 06:52:15 来自 PC 评论 举报