星三角降压启动的实例问题

发布于:2008-07-14 22:27:14 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
星三角降压启动的实例问题
160KW的氢气压缩机,带电控柜,柜内采用星三角降压启动,本来柜子是在现场的,现在把它挪到配电室了,就是柜子到电机的距离延长了,大约是150米,这样会有影响吗?
是不是只考虑电流,把电缆选大一点就可以? 柜子离电机远还会有其他的影响吗?
曾有个版主说 “柜子不要离电机太远,否则不要用星三角降压启动 。 ”他这话有依据吗?
  • xnlyb009
    xnlyb009 沙发
    是只考虑电流,把电缆选大一点就可以了,现场做个机旁箱。
    2008-07-15 00:12:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教开关过电流动做该怎么来处理

我厂一台315KW的低压电机,额定电流是640A,用有变频器,也可以切换为工频启动和运行,但是在我们用工频直接启动时,电机的开关却跳闸,用的开关是上海人民电气的RMW-2OOO,额定电流是800A的,开关的保护有三段式电流保护,速断是10倍额定,另两段是反时限过电流保护,在启动时电流达到2400A左右,开关延时0.4S跳开,无法直接启动,请教各位前辈怎么处理,