土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 为什么水泵实际扬程达不到铭牌扬程?
我公司买了一台立式多级泵,扬程为168米,流量为24.5立方/小时,22KW,80的主管,进水管65的 现在安装上去,使用时泵出口压力只有14公斤就上不去了,星三角启动。厂家说是线接反了。请教一下1:水泵扬程与什么有关系?如下层有用水的是不是会影响?2:如果线接反了,水泵能打到14公斤吗?水泵反转有什么后果?

全部回答(6 )

  • feilong8103
    还真的是线接反了,广一的泵捣蛋,说明书是电机顺时针旋转,实际产品是逆时针旋转的。谁接泵会不按相序接啊。建议不要用广一的水泵,害人
    2008-07-22 22:45:22 来自 PC 评论 举报
  • lguest
    我觉得如果泵出水的话,最有可能就是你的系统扬程本身就只有14公斤。
    2008-07-17 13:49:17 来自 PC 评论 举报