土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 倒霜

倒霜

发布于:2008-07-14 19:36:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
JZYS812.5冷机组倒霜,出现低压级排气管结霜,怎么会排气管也结霜呢,该如何处理

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • shanghaihengou
    还以为高压管也堵了呢
    2008-07-19 22:57:19

    回复 举报
    赞同0
  • gjpgongkun
    gjpgongkun 板凳
    严重湿冲程,液击。髙压减载,中压高也会低压级排气管结霜。我以前就碰过这个情况。只要降低中压然后安操作规程处理。
    2008-07-15 15:09:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多