请问消防管道允许的最大设计流速是多少?依据是什么?

全部回答(13 )

  • liwangy
    综合大家讨论的,建筑设计防火规范2006的8.1.3
    自动喷水灭火系统设计规范9.2.1
    2014-10-21 11:41:21 来自 PC 评论 举报
  • gszap
    室外不宜大于2.5m/s(8.1.3-3)。必要时或自喷可超过5m/s,但不应大于10m/s(9.2.1)。
    2013-11-12 16:37:12 来自 PC 评论 举报