给排水工程
\
建筑消防给水
\
请问消防管道允许的最大设计流速是多少?依据是什么?
请问消防管道允许的最大设计流速是多少?依据是什么?
请问消防管道允许的最大设计流速是多少?依据是什么?
发布于
2008-07-14 17:12:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
liwangy
综合大家讨论的,建筑设计防火规范2006的8.1.3
自动喷水灭火系统设计规范9.2.1
2014-10-21 11:41:21
来自 PC
评论
举报
gszap
室外不宜大于2.5m/s(8.1.3-3)。必要时或自喷可超过5m/s,但不应大于10m/s(9.2.1)。