发布于:2008-07-14 16:59:14
来自:施工技术/工地图片
[复制转发]
规范中只要求搭设高度在24米以上的脚手架必须要用刚性连墙件,但是没有规定具体做法。此贴抛砖引玉,意在寻找比较全国各地连墙件的做法,欢迎大家跟贴。
先说下我们这儿的做法:
我们这儿是台风多发区,通常刚性做法是在砼梁上预埋一截短钢管,露出梁背约十公分左右,再用扣件与一水平长钢管连接,长钢管的另一端用扣件与外墙架连接。
此做法的优点是刚性好,承载能力能满足普通高层建筑的施工要求。
此法的不足之处是砌体必须在埋设的短钢管位置预留洞口,等连墙件拆除前用细石砼后补,如果补不好,极易渗水,还有,部分扣件无法拆除。