求教电容柜问题
求教电容柜问题
我现在做了一台电容柜,主要配置为:刀熔,速熔,接触器,热继电器,电容。投入到现场后,用户反应电容柜的热继电器只要是一遇到运行中频炉的时候就要跳,请问下有什么办法可以解决这个问题吗,是不是谐波的原因呢,是的话有没有什么简单的解决办法呢
发布于
2008-07-14 16:37:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(19 )
一指慢
“要使热继电器不跳,只能加滤波电抗器。”:victory:
2009-07-24 12:23:24
来自 PC
评论
举报
ilfang
电容柜在运行,当中频炉一开产生谐波,电容器组的电流增大,引起热继电器动作,这时加限流电抗器是没用的。限流电抗器是在电容器组投入的瞬间起到限流作用。要使热继电器不跳,只能加滤波电抗器。