土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑消防给水
\
消防泵由于压力高,电机过载应如何处理
消防泵由于压力高,电机过载应如何处理
消防泵由于压力高,电机过载应如何处理 ,加设稳压阀是否可行
发布于
2008-07-14 09:42:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
zjf2002
不好意思,把“稳压阀”看成“稳压泵”了,罗嗦了一大通。不过,楼主所说的稳压阀,可能就是我说的水力(泵)控制阀。:L
2008-07-16 16:24:16
来自 PC
评论
举报
zjf2002
加设稳压泵维持管网在准高压状态,消防泵启动时为满载启动,降低了启动电流。是完全可行的。
但楼主所说的问题几乎是不存在的。如果是临时高压制的高层建筑,由高位水箱稳压,消防泵出口压力是在满载状态;如果是稳高压制中的消防泵,本身配有稳压泵(按常规扬程应略高于消防主泵),消防泵也是在满载状态。不知楼主是啥系统,说来学习学习。
另:好像有一种叫水力控制阀(也叫水泵控制阀),装在水泵出口,可以解决空载启动,楼主可以了解一下。
2008-07-16 16:19:16
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
ljduo01
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
5
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 714 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
