土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防泵由于压力高,电机过载应如何处理
消防泵由于压力高,电机过载应如何处理 ,加设稳压阀是否可行

全部回答(4 )

  • zjf2002
    不好意思,把“稳压阀”看成“稳压泵”了,罗嗦了一大通。不过,楼主所说的稳压阀,可能就是我说的水力(泵)控制阀。:L
    2008-07-16 16:24:16 来自 PC 评论 举报
  • zjf2002
    加设稳压泵维持管网在准高压状态,消防泵启动时为满载启动,降低了启动电流。是完全可行的。
    但楼主所说的问题几乎是不存在的。如果是临时高压制的高层建筑,由高位水箱稳压,消防泵出口压力是在满载状态;如果是稳高压制中的消防泵,本身配有稳压泵(按常规扬程应略高于消防主泵),消防泵也是在满载状态。不知楼主是啥系统,说来学习学习。
    另:好像有一种叫水力控制阀(也叫水泵控制阀),装在水泵出口,可以解决空载启动,楼主可以了解一下。
    2008-07-16 16:19:16 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 709 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10