通常在固定补偿回路中,电容的额定电压都选择0.45KV,比自动补偿回路的电容额定电压高,请问各位高手这样选择是出于什么考虑?0.45KV的电容用在0.4KV的回路不是会降容使用的嘛,不是有点浪费。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • luzhibin3017
    luzhibin3017 沙发
    系统电压0。4KV,无电抗,电容电压要用0。44KV以上.加电抗(6~7%)一般取0。468KV以上
    2008-07-31 12:40:31

    回复 举报
    赞同0
  • ping_gy
    ping_gy 板凳
    在广东这边通常很多工厂的变压器出口电压都较高,到低压柜时大多有420-430V,为保证正常使用,电容都用0.44或0.45KV的
    2008-07-19 15:13:19