如此怪事请高手帮忙

发布于:2008-07-13 22:00:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂原变压器容量不够用,(100KVA)换了一台400KVA的,上电以后选出两台设备调整了相序。第二天发现两个杂物电梯不能启动。不知何故。望指点迷津。谢谢

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • tnazxc
    tnazxc 沙发
    可能是高压侧的相序調乱了,若变压器高压侧采用电缆供电时,当高压电缆没有颜色区分时,很容易把相序調换。
    2008-07-26 09:29:26

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    许多朋友说的是对的,电梯可能有相序判别的反相序保护,再检查控制回路电源是否微断跳开(或熔丝熔断)。
    话说回来,电梯故障一般电工是不能检修的,需要持《电梯检修证》或进行过电梯检修培训并考试合格的电工。主要是安全问题,请关心的朋友知道这点。
    2008-07-26 07:57:26

    回复 举报
    赞同0