土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器耐压试验的问题

变压器耐压试验的问题

发布于:2008-07-13 19:30:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有朋友问我,s9-315kva/10/0.4电力变压器一台,增容,室外安装。全密封式油浸变压器,六月底到货,山西北方,山区,雨季,但平时不算潮湿。
供电局来了验收,绝缘电阻摇测1000,说是应该1200。
耐压打到2450多就上不去,说是应该3200或更高,
今天是柴油发电机发电试的,请问明天敢否正式通电网试验,运行?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhujun_123
    zhujun_123 沙发
    如果是全新变压器,应该是不合格的,需找生产厂家处理,耐压应该不低于30KV,打不上去也可能是发动机容量不够;
    2008-07-15 12:07:15

    回复 举报
    赞同0
  • wxdchgs
    wxdchgs 板凳
    一次对地、二次对地、一次对二次都是1000M?
    是用2500V的摇表吗?
    2008-07-13 21:53:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

定做一台s9-6300kva/9/10.5kv变压器

请教,以下方案是否可行?基本情况:煤矿10kv高压下井,但网络电压不稳且一般较低,按容量收取基本电费高(井下各台变压器总容量12000kva).计划方案:定做一台s9-6300kva/9/10.5kv变压器,(容量取6300kva,因井下各台变压器选取时均有余度,且设备不会同时满负荷运行.)好处:按容量收取的基本电费会降低;电压稳定; 供电质量提高,供电局减少井下维护.不知供电局能否同意?此方案是否行得通?若可行,有什么具体注意事项?

回帖成功

经验值 +10