土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求助一个消防管径的问题
现在在做个工业厂房的消防,室内设置了4个消火栓,每个最小流量是5L/s,第一个消火栓厂房高度11m,消防水量是6.08L/s。那立管的消防水量是不是全部加起来的21.08L/s,这样的话用21.08L/s计算流速的话需要选择的管径就大于DN100了,不知道错在哪里,各位大侠帮忙下,谢谢了。

全部回答(4 )

  • wjhruyi
    这个工程几层呀,还用立管?
    防火规范8.4.2第三条:室内消防竖管直径不应小于DN100;
    高度小于24M体积大于10000m3厂房每根竖管最小流量明明是10L/S嘛
    多层建筑消防竖管的直径,应按灭火时最不利处消火栓出水要求经计算确定。最不利处一般是离水泵最远、标高最高的消火栓,但不包括屋顶消火栓。每根竖管最小流量不小于5L/s时,按最上1层进行计算;每根竖管最小流量不小于10L/s时,按最上2层消火栓出水计算;每根竖管最小流量不小于15L/s时,应按最上3层消火栓出水计算。
    2008-07-14 09:38:14 来自 PC 评论 举报
  • rabbit1178
    你可以仔细看下规范,一般要求也就是两股水柱,一股消火栓也就5L/s。
    2008-07-14 09:34:14 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 695 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10