请问各位:现有四台泵,从不同的地方接到一根管子上,四台的扬程流量各不相同,能接到一起吗?若能,再接头处应该怎么处理?谢谢,在线等答案哈,谢谢!!!!!!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lioshui
    lioshui 沙发
    多台泵流量不同,并联供水很正常,有多少水送多少水。关健是泵压要算好,位置是上游是下游地势高低、泵的出水量等都与并联泵的扬程有关。如:一座沙哈拉沙漠水厂,22眼深井向两条连通的500管送水,每井水量自18吨/时至95吨/时,送多了水井将被抽干,井距1000多米。约供水20余年。关健是选好泵扬程,用出水阀微调水量和水压。可单线遥控。如合理加变频将更好。
    哪个城市不是多水源、多泵,向一个大的环网供水或从局部看是向一条干管送水。选好水泵应不影响效率。每泵出口设缓闭止回阀。
    2008-07-15 12:04:15

    回复 举报
    赞同0
  • xqcs
    xqcs 板凳
    4楼的解释还是蛮合理的
    2008-07-14 20:27:14

    回复 举报
    赞同0