发布于:2008-07-13 02:51:13
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
今天维修一台用5匹谷轮压缩机的冷库,用R22雪种的,原先低压表铜管磨损穿孔已补好后加氟。高压在1。6mpa低压0。15mpa这时库温在0度,最低达到-4度,带去的雪种都加完了。请问这样的库温这样的压力正常吗?还是系统还有其它问题?加之前并没有抽真空是不是有关?还有冷库需要用到真空泵吗?会不会人家都用自身压缩机抽空,自己用真空泵怕会给人笑。本手新手初接触冷库,那位能帮上忙,万分感谢!:kiss:
[
本帖最后由 baohua_7688 于 2008-7-13 02:53 编辑 ]
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
cywhqf
沙发
以前我也一直用压缩机自身抽真空的,也从未烧过压缩机。但是看到有些压缩机生产厂家的说明书中强调“不许用压缩机抽真空,以免造成烧机事故”。不知用压缩机抽真空会造成压缩机烧毁是什么道理呢?
2011-07-12 10:10:12
赞同0
-
antoniomei
板凳
你还没学会自身抽直空的经验,哈哈,你还是学习学习吧,海外做冷库工程的十个着十一个都不会带抽真空机去工作,太烦琐了。我十几年安装维修冷库经验,可还没遇到自身抽真空会烧毁压缩机,在理论上学术都重要,但是经验还比理论重要啊,你真的还没学会吗。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。不是我抽你一下而是交流交流
2011-06-15 11:16:15
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报