变频器属于非线性负荷,它从电网吸收非正弦电流,引起电网电压畸变,它既是一个谐波源,又是一个谐波接收者。作为谐波源,它对各种电气设备,自动装置、计算机、计量仪器以及通信系统均有不同程度的影响。对于供电线路来说,由于谐波的作用,恶化了电网质量指标,降低了电网的可靠性,增加了电网损失,缩短了电气设备的寿命。其产生的主要危害有:

  (1)增加了电网中发生谐振的可能性,从而造成很高的过电流或过电压而引发事故的危险性。

  (2)增加附加损耗,输电及用电设备的效率和设备利用率。

  (3)使电气设备(旋转电机、电容器、变压器等)运行不正常,加速绝缘老化,从而缩短它们的使用寿命。

  (4)使测量和计量仪器、仪表、自动装置、计算机系统,以及许多用电设备运转不正常或者不能正常动作或操作。

  (5)干扰通信系统,降低信号的传输质量,破坏信号的正常传递,甚至损坏通信设备。

  (6)某些情况下,它不仅产生谐波,而且还引起供电电压波动和闪变,甚至引起三相电压不平衡,会危及电网安全经济运行,并影响电气设备的正常用电和周边用户。

  要降低谐波的影响程度,可以采取各种措施,但对于变频器来说,主要是在其回路中加装交流电抗器。


(为求高手解答我以前的一次消谐器选型问题)请到高级难题里找PT柜的一次消谐器选型问题

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • whhlm
    whhlm 沙发
    d/y-11配变变压器消除谐波的说法不确切。只能说抑制部分阶次的谐波。
    2005-03-22 14:39:22

    回复 举报
    赞同0
  • yunping
    yunping 板凳
    加电抗器是一种方法,我看过一份资料说,选用d/y-11配变变压器也可消除谐波,不妨试一下,将经验提供该大家。