土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 圈梁和构造柱

圈梁和构造柱

发布于:2005-03-11 11:45:11 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
我搞了个二层传达,单层高2.7m,只设圈梁无构造柱,3.3m*5.2m(两间3.0+2.2=5.2),请问,这么小的建筑,构造柱应可以省去吧?请高手门指教。

另外,圈梁的拐角处设怎样的拉结筋。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • helijun123
    helijun123 沙发
    我们不是 一般四周和楼梯承重的地方 设置构造柱吗 .
    2008-11-03 17:32:03

    回复 举报
    赞同0
  • alex0913
    alex0913 板凳
    考虑抗震要求,墙长大于5m需设构造柱,墙高大于4m需设圈梁。可以和原有圈梁断开设于窗顶,但窗两端伸出长度需参考规范要求。
    2008-07-19 23:05:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.09 万条内容 · 386 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

混凝土坡屋顶问题

现在做的坡屋顶都大部分是轻钢结构的,住宅都是混凝土结构。手下正有一个混凝土坡屋顶,我以前没有做过类似工程,请问大虾们。要是沙浆混凝土贴筒瓦的坡屋面,能否直接用两块100厚的屋面板拼接?

回帖成功

经验值 +10