动照系统设计中,某层建筑左右共有5面配电箱,右区2面分别供照明(3KW)、室内插座、空调插座(44KW),左区3面供照明(6.4KW)、室内插座空调插座(85.3KW)。现从本层配电总箱引2回电源线至左右配电箱处,请问左区、右区分别需要多大截面导线?
我是这样考虑的,左区3面箱子,照明需要系数取0.9,其他负荷考虑0.7,这样按照需要系数法求出的计算负荷是63.742KW,配电干线上计算负荷为63.742×0.8=51KW,电流为232A,选交联聚乙烯70截面电缆(载流量269A)。
右区2面箱子,照明需要系数取0.9,其他负荷考虑0.8,这样按照需要系数法求出的计算负荷是32.69KW,配电干线上计算负荷为32.69×0.8=26.2KW,电流为119,选交联聚乙烯25截面电缆(载流量132A)。
请高人指点,我这样选对不对呢?:handshake