请教大家梁高的具体确定(6250的梁做450)我是初学菜鸟,本来我做了一个住宅,做好后甲方说他的一个好友是一家大设计院的总工,做过二十六年结构设计,叫那位总工把我画的图重改.本来客厅的长度是6250,还有两条次梁架在那根主梁上,我是做了600的梁,但那位总工改成了450,他说反正挠度仅4毫米,能满足.由此我想请教,主梁高度按八分之一到十二分之一定,是初步定,还是规范要求必须得这样,可不可以完全按计算书小到最小?像那位总工是在超规范,还是小住宅怎么做都行?那位总工是把任何一项都做到了最小,柱箍筋全是6,柱受力筋有用到14,还说老员工说私人住宅(包括十层),都可以把筋配的比计算书稍小,这又是为什么?你们是一定配得稍大,还是稍小,或是教科书上说的差别不小于百分之五?我设计院里用97版或98版的pkpm算,一般梁柱配得比计算书大100左右,新进的菜鸟中我是按大100的老规距配,还有的人梁下筋全用三根18.我看了总工的这么图,感觉这完全是在凭老经验在省,我等只能赞叹而不敢学.