土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 气调库的改造问题!

气调库的改造问题!

发布于:2008-07-12 15:21:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
求助于各位:
最近在做高温库改造为气调库的可行性方案,但是相关的资料很少,如果将普通的小型的装配式高温库改造为气调库,都需要做哪些工作?需要增添什么设备?需要做怎样的改造施工?运行需要注意什么问题?
希望得到高手们及有实践经验的前辈们的指导!
谢谢!

[ 本帖最后由 yinhaijiao83 于 2008-7-12 15:25 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 沙发
    库板冷库改成气调库要注意接缝的密封,可以在处理,在接缝处做密封处理,冷库门改成气调专用密封门,再根据气调的产品加装气调设备。我知道的就这么多:$
    2013-04-16 10:20:16

    回复 举报
    赞同0
  • panyun888
    panyun888 板凳
    北京雪鑫晟昱科技发展有限公司
    正常大气中氧气的含量为20.9%,二氧化碳为0.03%.在气调保鲜时氧气的含量要求为2%-5%,二氧化碳为0%-5%,这样的储藏环境保持水果原有的香味、质地和营养,减少损失且保鲜期长,无污染。与单纯冷藏相比,气调储藏使水果保鲜技术更趋完善。

    气调保鲜就是在高温冷库的基础上,加上一套气调系统,利用温度和控制氧含量两个方面的共同作用,以达到抑制果蔬采后呼吸状态。
    2013-04-15 17:27:15

    回复 举报
    赞同0