土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压预防性试验周期

高压预防性试验周期

发布于:2008-07-12 14:46:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位同行,我单位有35KV高压变电所,其高压预防性试验国家规定周期是多长时间?
我单位是两年给高压柜电缆、主变等做一次耐压实验,可以不做吗?像破坏性试验,对设备使用寿命有影响。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • sz_wm168
    sz_wm168 沙发
    预防性高压试验可以不做耐压试验,但绝缘测试必须做。
    2011-11-04 20:33:04

    回复 举报
    赞同0
  • hero_19820402
    hero_19820402 板凳
    规程没要求定检不做交流耐压的,交流耐压是一种破坏性试验,对设备的绝缘肯定会有损伤。所以交流耐压是认为必要做的时候才做,但耐压值不能按交接试验标准,这样会损坏设备。
    2011-11-04 19:25:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2157 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆转换为插接母线的箱子有多大?

电缆转换为插接母线的箱子有多大?还有母线插接箱里面能接2个开关吗?接出2个回路