土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 两端系统合环时出现过电压 消弧装置误认为是弧光接地,进而造成单相接地

两端系统合环时出现过电压 消弧装置误认为是弧光接地,进而造成单相接地

发布于:2008-07-11 22:17:11 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
这个问题怎么解决
两段6kV系统合环时发生谐振
消弧装置误认为是弧光接地过电压
合自身接触器,进而造成单相接地
这个问题怎么解决
火烧眉毛啊
我不知道自己描述的对不对???
请大家赐教
谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yxdlkj
    yxdlkj 沙发
    比如鄂尔多斯鄂绒电厂35K发生爆炸,山东枣庄水泥厂10KV发生爆炸
    2008-12-22 15:35:22

    回复 举报
    赞同0
  • yxdlkj
    yxdlkj 板凳
    1、只能用于线路消弧.
    只能用于电容电流﹤30A的系统线路消弧,工频过电压小于线电压的1.1倍;暂态过电压是相电压的3.5倍. 电容电流﹥30A不能使用故障相接地消弧方法.
    2、不能用于电容电流﹥30A的系统.
    电容电流﹥30A的系统X0/X1会落在(-20,-1)之间,单相金属性接地,健全相工频电压也会很高,系统无法承受.
    3、直配高压电机的变电所不能使用
    一旦电机绕组发生单相接地,消弧装置动作短接一部分电源,短路电流可达几千安乃至几十千安,烧坏电机定子槽烧坏电机.
    4、小容量变压器的变电所不能使用
    如果变压器绕组发生单相接地,故障相接地消弧方法动作后等于短接一部分电源,短路电流可达几千安乃至几十千安,烧坏变压器绝缘造成事故,本来油变压器拉弧可自愈不会造成事故,烧坏电机绝缘和定子槽造成电机报废.特别是小容量的10KV/0.38的变压器,只有后备瓦斯保护,一旦绕组发生单相接地,消弧动作短接一部分电源,微机保护又不会动作,只有瓦斯保护动作时间很长会造成很大的事故.因此故障相接地消弧方法只能用于线路消弧,但是线路总是与变压器或电机相连接.
    5、退出消弧时可能引发PT铁磁谐振.退出消弧时刻系统对地电容储存的电荷只能通过PT泄放,可能引发PT谐振.
    6、100ms以上时间才能实现消弧,数据采集要10ms以上,判断运算及中间继电器响应时间20ms以上,接触器动作合闸时间80ms以上,因此100ms以上时间才能实施消弧,而不是其说明书上的30ms,30ms是给接触器合闸信号的时间.
    7、影响系统运行方式,故障相接地消弧方法消弧时是一种病态运行状态.
    8、主要是消弧功能,其过电压保护是避雷器,消谐是在PT开口加装小电阻.
    9、有树障的架空线路不能使用,假如树枝接触A相而故障消弧消谐柜动作将A相接地,当风再一吹树枝接触B相就会发生相间短路,消弧消谐柜不仅不能消弧还会造成停电.
    2008-12-22 15:27:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 236 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

CT接线

各位同仁: 寻求发电机小间的六个互感器接线方式。一般一次侧S1朝外。怎么接?全接二次侧接地?望赐教,谢谢!

回帖成功

经验值 +10