跪求“800KVA油浸变压器是否过载”
跪求“800KVA油浸变压器是否过载”
我车间有一台800KVA油浸变压器,负载为7台电阻焊机,总容量为1700KVA,焊机的功率因数为0.5,暂载率50%,7台设备同时工作的情况存在,但概率低,大多数情况是每台电阻焊机交替工作,每隔10秒通电工作一次,通电时间为0.5秒。
请问各位高手:假如以7台焊机每隔10秒同时工作1700KVA,800KVA油浸变压器可否长期运行。
发布于
2008-07-11 19:31:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
szm6253
楼上师傅:
我想要计算7台设备的设备组容量,单相焊机是否应将单相容量转换成三相容量,铭牌负载持续率下的容量转换成100%负载持续率线的容量,还要考虑设备组需要系数。
[
本帖最后由 szm6253 于 2008-7-13 22:44 编辑
]
2008-07-13 22:30:13
来自 PC
评论
举报
wxdchgs
请楼主参见此帖:
http://bbs.co.163.com/content/0_82022_1.html
2008-07-13 21:59:13
来自 PC
评论
举报