土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 防火墙的要求及选用细则

防火墙的要求及选用细则

发布于:2008-07-11 18:16:11 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
看见本论坛里有一些关于防火墙方面的问题,所以本人根据资料及个人理解提出一些个人见解
1.根据防火规范,防火墙的燃烧性能和耐火极限需要以下要求:
构件名称 耐火等级 一级 二级 三级 四级
墙 防火墙 不燃烧体3.00 不燃烧体3.00 不燃烧体3.00 不燃烧体3.00
2.根据老规范附录二中建筑构件燃烧性能和耐火极限
一.承重墙 耐火极限 耐火极限
普通粘土砖,混凝土钢筋混凝土墙 240厚 5.5小时,370厚 10.5小时;
轻质混凝土砌块 240厚 3.5小时,370厚 5.5小时
二非承重墙
普通粘土砖墙,双面抹灰 240厚 8.0小时
粘土空心砖,双面抹灰 140厚 9.0小时(注意140厚就可达到9小时,若是240厚就可以更长了)
三、柱
钢筋混凝土柱 300X300 3小时
无保护层的钢柱 - 0.25小时
有保护层的钢柱,如:
用普通粘土砖作保护层 120厚 2.85小时
用C20混凝土作保护层 25厚 0.8小时
用陶粒混凝土作保护层 80厚 3.0小时
四、梁
简支钢筋混凝土梁,有保护层 20厚 1.75小时
有保护层的钢梁
用LG防火隔热涂料保护层 15厚 1.5小时
用LY防火隔热涂料保护层 20厚 2.3小时
五、板和屋顶承重构件
现浇整体式梁板,保护层 20厚 2.65小时
钢梁,钢屋架无保护层 - 0.25小时

从以上资料可以得出,若你的建筑防火等级为二级时,防火墙的耐火极限应≥3.0小时(老规范是4小时),框架结构的填充墙选用 ≥120厚的空心粘土砖墙足于满足要求。
而对于混凝土柱,保护层厚达到20以上就行。对于钢柱,就必须采取有效的措施来提高其耐火极限,若钢柱要防火,就必须采用防火涂料。

[ 本帖最后由 fanhuirong325 于 2008-7-11 18:18 编辑 ]