土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求助:泵房地面标高比水池标高高的解决方法
遇上一个泵房改造工程
原有的泵房 包括生活水泵 消防水泵 自喷水泵都需要保留 但原有水池拆了(估计水池底标高-3.0米)在别处新建个水池(水池底标高-9.0米),新水池距离原泵房15米。
水泵吸水管要从新水池处节过去……!

高规规定消防水泵要自灌吸水?各位达人,怎么解决啊?

全部回答(24 )

  • fjjn.l.b.s
    学习学习!不错
    2010-03-23 21:13:23 来自 PC 评论 举报
  • zpzjt
    真担心到时候吸不上水
    从3————9,标高差了6米,水泵本身的吸程一般都是很低的,一般在4米以下,除非是特别设计的自吸泵,这个价格比较贵
    所以如果原来的水泵不从新安装的话, 到时候估计吸不上水~~
    同意
    2009-10-26 09:21:26 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10