求助:泵房地面标高比水池标高高的解决方法
求助:泵房地面标高比水池标高高的解决方法
遇上一个泵房改造工程
原有的泵房 包括生活水泵 消防水泵 自喷水泵都需要保留 但原有水池拆了(估计水池底标高-3.0米)在别处新建个水池(水池底标高-9.0米),新水池距离原泵房15米。
水泵吸水管要从新水池处节过去……!
高规规定消防水泵要自灌吸水?各位达人,怎么解决啊?
发布于
2008-07-11 17:10:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(24 )
fjjn.l.b.s
学习学习!不错
2010-03-23 21:13:23
来自 PC
评论
举报
zpzjt
真担心到时候吸不上水
从3————9,标高差了6米,水泵本身的吸程一般都是很低的,一般在4米以下,除非是特别设计的自吸泵,这个价格比较贵
所以如果原来的水泵不从新安装的话, 到时候估计吸不上水~~
同意
2009-10-26 09:21:26
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
havoclee
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
6
回复
116
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 713 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(24 )
从3————9,标高差了6米,水泵本身的吸程一般都是很低的,一般在4米以下,除非是特别设计的自吸泵,这个价格比较贵
所以如果原来的水泵不从新安装的话, 到时候估计吸不上水~~
同意