土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电梯桥箱照明的若干问题?

电梯桥箱照明的若干问题?

发布于:2008-07-11 15:57:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.电梯桥箱照明灯具是否要选用安全电压灯具??
2.电梯井道照明灯具每多远设置一个?井道照明回路采用1P断路器还是2P?
2.电梯井道座每多远设置一个?回路可以带漏电吗?还是只是报警但不动作?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhyjimmy19851
    zhyjimmy19851 沙发
    1、应在距井道最高和最低点0.54米以内各庄一盏灯,中间每隔不超过7米的距离应装一盏灯,并应在机房和底坑设置控制开关
    2、轿顶及井道照明电源宜为36V,当采用220时,应装设剩余电流动作断路器
    3、在底坑应设电源插座
    这些 民规上就有啊 你不是做设计的吧
    2011-03-06 21:34:06

    回复 举报
    赞同0
  • woheni2010
    woheni2010 板凳
    无语 很雷人啊
    2011-03-06 19:31:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2130 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高低压电安装

变压器安装:400KW电缆线安装:一路,1.150mm2*4,45M2.120mm2*4,27M3.95mm2*4,35M4.50mm2*4,32M二路,1.75mm2*4,53M2.35mm2*4,28M三路,75mm2,49M 物业用要求:设计开关图 (系统单线图)请高人指点下,可以的话整个大致的图给我 ,不行麻烦说下如何通过变压器的容量选择以上那些电缆啊? 我是刚毕业的,师傅看我整天无聊,就给我出了这个题目。

回帖成功

经验值 +10