过压整定值计算问题请教

发布于:2008-07-11 11:36:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请教:10KV补偿系统
PT二次侧 过电压整定值??? PT二次侧变比为100/1.732
查了很多资料。没得到一个确定答案。现在国家标准是多少啊??

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ashlli
    ashlli 沙发
    呵呵不要说大家都知道的事情,问你们动作时间整定值要设置多少呢??是不超过60秒呢还是在3到5分钟之间呢
    2008-10-06 11:50:06

    回复 举报
    赞同0
  • chym0822
    chym0822 板凳
    电容器组台数的选择及其保护配置时,应考虑不平衡保护有足够的灵敏度,当切除部份故障电容器后,引起剩余电容器的过电压大于或等于额定电压的105%时,应发出信号;过电压超过额定电压的110%时,应动作于跳闸。
    GB/T14285-2006 4.11.4条