暖通空调
\
制冷技术
\
求助:关于油压控制器的
求助:关于油压控制器的
压缩机启动后5、6分钟,油压控制器就跳了,设定在1.5kg/cm2.复位后压缩机才运行。请问有可能是哪里的问题???
发布于
2008-07-11 11:34:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
czgsx2008
压机启动后2-3分钟内即应迅速建立油压。排除油压控制器故障后,多为油过滤阻塞、油中含大量制冷剂造成油压断续、不稳定。还有油泵是否有故障。
2008-07-13 06:49:13
来自 PC
评论
举报
tecumse
很可能是缺油了,也有可能是堵塞
一般油压控制器是由2分钟延时,然后动作
5-6分钟才跳掉,说明压缩机启动没问题,油压开始也没问题
2008-07-13 04:47:13
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wlz0723
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
8
回复
8
粉丝
0
+ 关注
私信
制冷技术
返回版块
14.63 万条内容 · 836 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
一般油压控制器是由2分钟延时,然后动作
5-6分钟才跳掉,说明压缩机启动没问题,油压开始也没问题