请问2根YJV22-10 3X240的电缆需要穿多大的零序CT啊!!!
请问2根YJV22-10 3X240的电缆需要穿多大的零序CT啊!!!
有个工程,从变电站10kV间隔出专线,专线为2根YJV22-10 3X240电缆,需要在10kV出现柜内安装零序CT,但是2根240的电缆好像很大,有没有这个型号的零序CT哦!!
发布于
2008-07-11 10:40:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
paul73100
是固定柜,怎么我问安装公司的,他们说240电缆的外径为140,搞糊涂了
2008-07-11 11:26:11
来自 PC
评论
举报
lingxuct
240电缆外径约Φ62,可以用LJ—150零序CT,但中置式柜内不好装(二根电缆靠太紧,引线长度不够),建议把零序CT放在柜下,这样可以把分支手套处放低一点,电缆也好固定(卡住),引线上爬电距离也够了。
2008-07-11 11:03:11