发布于:2008-07-11 10:34:11
来自:电气工程/断路器
[复制转发]
请教各位高手:现有一个实际问题,等待解决。
我厂的KYN28A-12开关柜,柜宽为1000mm,现用户要求使用4000A真空断路器,且协议中提到额定短路开断电流为31.5KA,但是经询问真空断路器厂家,4000A开关无法做出31.5A的额定开断短路电流,只有40KA和50KA.本次是第一次做4000A开关的开关柜,想请教大家如果这样毫无依据的将短路开断电流做到40KA,会有什么后果之忧?采用4000A的开关有没有更高的电气方面的要求?急需,先谢谢了
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句按照变压器容量算短路电流,怎么可能用31.5kA的断路器?
而且为满足4000A的额定电流,所用的铜导体也远远满足31.5kA。
所以4000A的断路器没有31.5kA的。
用户不懂也就罢了,设计院图纸上写断路器4000A31.5kA那就不应该了。
回复 举报
回复 举报