土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 真空断路器4000A的额定短路开断电流?

真空断路器4000A的额定短路开断电流?

发布于:2008-07-11 10:34:11 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请教各位高手:现有一个实际问题,等待解决。
我厂的KYN28A-12开关柜,柜宽为1000mm,现用户要求使用4000A真空断路器,且协议中提到额定短路开断电流为31.5KA,但是经询问真空断路器厂家,4000A开关无法做出31.5A的额定开断短路电流,只有40KA和50KA.本次是第一次做4000A开关的开关柜,想请教大家如果这样毫无依据的将短路开断电流做到40KA,会有什么后果之忧?采用4000A的开关有没有更高的电气方面的要求?急需,先谢谢了

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • dylan3940
    dylan3940 沙发
    断路器是4000A的,那实际额定电流肯定不该小于3000A,那上一级是多大容量的变压器呢?
    按照变压器容量算短路电流,怎么可能用31.5kA的断路器?
    而且为满足4000A的额定电流,所用的铜导体也远远满足31.5kA。
    所以4000A的断路器没有31.5kA的。
    用户不懂也就罢了,设计院图纸上写断路器4000A31.5kA那就不应该了。
    2011-11-03 13:17:03

    回复 举报
    赞同0
  • hailiang801224
    当然是越大越好
    2011-11-03 13:08:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 353 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问有没有带浪涌保护的开关断路器啊?!

今天看到别的公司图纸..插座系统图中没有接浪涌保护.听说是开关断路器有自带浪涌保护..不知道这种常用不?

回帖成功

经验值 +10