大家帮忙看下,这个图是带防跳继电器的断路器原理图,因为之前没有接触过这样的继电器(DZB-15B),所以有很多疑问。

未命名.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • anjiaqiangan
    anjiaqiangan 沙发
    说的很对:lol :lol
    2008-07-16 20:18:16

    回复 举报
    赞同0
  • sushibo4321
    sushibo4321 板凳
    没有在SR并联一个保护跳闸入口,这确实是图纸的遗漏之处;
    其他我觉得其他没有什么问题!
    防跳他指的是,当有故障的的时候通过保护跳闸跳开关,同时这时候如果合闸线路出现故障的话,通过防跳继电器TBJ,防止断路器合闸于故障回路;