发布于:2008-07-10 23:31:10
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
不用水池、水箱变频加压的叠压供水,可防污染、大量节电。建设部推广、有的被科技部列为国家重点推广计划项目。
应理解城市供水部门对管辖区内的供水责任。 上级严格规定服务压力--不得低于0.12Mpa,有的规定0.15,有的规定0.28Mpa。 平均分布的自记压力计:不间断的记录考核其合格率应为97%以上。无负压或限低压防负压等设备,就是不应该影响压力合格率。有的设备,在动用稳压罐水稳流时,已经将管网末端水压降到零(无囊罐)或约降1/2(有囊罐),否则罐中水不会自已出来,已经影响了城市供水压力合格率了。供水部门的担心是必要的。而且叠压设备的规范规定,供水部门对其有否决权。
这可在每套设备进口处,设一只不能随意改动的限低压表。如果某些地区不适合使用,--限低压表常动作,就坚决不用。这样,供水部门负责被批准用户的水量和服务压力合格;二次加压的厂方和设计部门,负责不要影响压力合格率,只要管径合理水量肯定充足,新技术得以推广。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳