土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 地下二层建筑中设置天然气直燃型冷温水机组消防问题

地下二层建筑中设置天然气直燃型冷温水机组消防问题

发布于:2005-03-11 02:58:11 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
1、天然气机组的工作原理及火灾危险性
 机组由高、低压发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器等主要设备组成。使用溴化锂溶液作为吸收剂,利用此类溶液在密闭的高压发生器内,加热至沸腾,产生的水蒸气进入热水器,使之加热管中的热水。浓溶液和冷剂水混合后的稀溶液,送往高压发生器进行循环和加热,完成供热过程。
 供冷循环过程是溴化锂溶液由稀变浓,再由浓变稀,冷剂水由液态转为汽态,再由汽态转为液态的循环过程,在这个循环过程中吸收热量,达到制冷的目的。
 天 然气机组就是利用溴化锂溶液的这一特性,燃烧天然气,吸收、放出热量,制备空调所需的冷水和热水。机组在运行中属于真空设备,无爆炸可能性,但是作为热源 的燃料天然气是有一定火灾危险性的。陕北天然气的主要成分为甲烷,相对密度06(空气为1)较空气轻,爆炸极限在5~15%之间,属甲类火灾危险物品, 有爆炸的危险。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • bct320
    bct320 沙发
    (9)、 机房消防用电应按一级负荷要求供电,并应在末端配电箱处设自动切换装置。
    (10)、机房内的电气设备应按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058—92选型。
    (11)、选用安全性能可靠的机组,在工程设计、施工安装、验收及使用中必须严格执行有关国家标准。
    (12)、机组在使用中, 操作人员应持证上冈,加强培训教育,加强值班和检查,建立健全各项维护保养及各项安全管理制度。
    2005-03-11 03:00:11

    回复 举报
    赞同0
  • bct320
    bct320 板凳
    (5)、 吊装井的设置应避开人员集中场所和主要交通道路,并宜靠近易发生爆炸的部位。
    (6)、进入地下机房的天然气管道应严格执行国家有关标准,在穿越楼板和墙体时应加套管保护,地下室天然气管道应采用焊接(与设备连接接头除外)。管道应采用专用管材,阀门应选用优质阀门。调压箱出口处应设电磁阀,如发生泄漏,应能自动切断气源。
    (7)、 机房内应设置火灾自动报警、灭火系统和天然气浓度检漏报警装置,并与消防控制系统联动。天然气浓度检漏报警装置检测点不少于两处,且应布置在易泄漏的设备 或部位上方。对主体机房进行24h监视。当天然气浓度达到爆炸下限20%时,浓度及监控系统能及时准确报警,并切断天然气总管的阀门及非消防电源,自动启 动事故送、排风系统。按标准设置室内消火栓系统和灭火器材。
    (8)、机房应设置独立的送、排风系统,并与火灾自动报警、灭火系统、天然气检漏监测装置联动。排风口应设在安全无火源处,排风换气次数不应小于15次/时,且送风量不应小于燃烧所需的空气量(18 / 大卡)和室内人员所需新鲜空气之和,以保证机房的天然气浓度低于爆炸下限。
    2005-03-11 02:59:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.64 万条内容 · 372 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求管带式设计全过程样本,急,谢谢!

谢谢,急需,我的QQ303020255,大家可以交流!

回帖成功

经验值 +10