请教高手:这样消火栓系统可以减少流量吗?
请教高手:这样消火栓系统可以减少流量吗?
按照《建筑防火设计规范》8.4.1条规定,建筑内存在消火栓、自喷、水喷雾、泡沫系统,需要同时开启时,消火栓流量可按规范减少50%。如果建筑内存在消火栓、自喷两种系统,消火栓流量可以减少吗?
发布于
2008-07-10 19:57:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
dailin_2008
请大家注意:建筑防火设计规范》8.4.1条规定,建筑内存在消火栓、自喷、水喷雾、泡沫系统,需要同时开启时,消火栓流量可按规范减少50%。也就是说:上述系统消防时会“同时开启”,消火栓流量才可按规范减少50%。像楼主描述的这种情况,消火栓流量不可以减少。
2008-10-06 15:17:06
来自 PC
评论
举报
kibo
《消防给水及消火栓系统技术规范》
(征求意见稿)
3.1.7当建构筑物整体设置自动灭火系统自救时,建构、筑物的室内外消火栓用水量可适当减少。并应符合下列规定:
1.室内消火栓用水量按表3.3.1给定值的50%计,但不得小于10L/s。
2.室外消火栓用水量按表3.2.1给定值的50%计,但不得小于10L/s。
规范还没颁布,等2009年看看吧。
2008-08-13 13:59:13
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
云飘飘
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
176
回复
9377
粉丝
252
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 713 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(18 )
(征求意见稿)
3.1.7当建构筑物整体设置自动灭火系统自救时,建构、筑物的室内外消火栓用水量可适当减少。并应符合下列规定:
1.室内消火栓用水量按表3.3.1给定值的50%计,但不得小于10L/s。
2.室外消火栓用水量按表3.2.1给定值的50%计,但不得小于10L/s。
规范还没颁布,等2009年看看吧。