土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教高手:这样消火栓系统可以减少流量吗?
按照《建筑防火设计规范》8.4.1条规定,建筑内存在消火栓、自喷、水喷雾、泡沫系统,需要同时开启时,消火栓流量可按规范减少50%。如果建筑内存在消火栓、自喷两种系统,消火栓流量可以减少吗?

全部回答(18 )

  • dailin_2008
    请大家注意:建筑防火设计规范》8.4.1条规定,建筑内存在消火栓、自喷、水喷雾、泡沫系统,需要同时开启时,消火栓流量可按规范减少50%。也就是说:上述系统消防时会“同时开启”,消火栓流量才可按规范减少50%。像楼主描述的这种情况,消火栓流量不可以减少。
    2008-10-06 15:17:06 来自 PC 评论 举报
  • kibo
    《消防给水及消火栓系统技术规范》
    (征求意见稿)

    3.1.7当建构筑物整体设置自动灭火系统自救时,建构、筑物的室内外消火栓用水量可适当减少。并应符合下列规定:
    1.室内消火栓用水量按表3.3.1给定值的50%计,但不得小于10L/s。
    2.室外消火栓用水量按表3.2.1给定值的50%计,但不得小于10L/s。

    规范还没颁布,等2009年看看吧。
    2008-08-13 13:59:13 来自 PC 评论 举报