关于纵差保护问题

发布于:2008-07-10 17:03:10 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
请教各位:我厂主变为25000kVA(110kV变6kV)的变压器,在没有其他负荷的情况下,启动一台6kV侧的高压电机,为什么综保会显示"TA断线告警",同时不到一秒钟即显示"TA断线告警 复位",TA实际上是指变压器两侧的电流互感器,我认为这可能是主变的差动保护动作了,但没有到跳闸的整定植范围,故产生瞬间报警马上又复位了,不知是否能够这样认为?
另再请教各位,对于主变的保护来说,一台300多kW的高压电机启动会有这么大的影响吗?能够使主变差动保护瞬间动作?我们主变保护的断线开放差动定值是 0.8A 1.2Ie,如果真的是差动保护启动了,后台是显示TA断线告警吗?
希望各位大虾不吝赐教!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    主变结线组别通常都是Y/Δ-11,油浸强制风冷式。
    是控制电机的断路器同期不好,才会发生这样的事。
    2008-07-11 11:16:11

    回复 举报
    赞同0
  • luxuesong_78
    luxuesong_78 板凳
    还有,忘了说一下,主变是YN,d11形式的,型号是SFZ10-25000/110.
    2008-07-11 08:37:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 240 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

供模拟屏产成品和模拟盘半成品及散件

本公司由原模拟屏厂改制而来,现定位于调度模拟屏生产第一线,专业生产马赛克模拟屏方块及其配件,原料讲究,质量符合电力水利环保等部门的标准,直接价格优势明显,积极为模拟屏应用商和制造商提供模拟屏产成品和模拟盘半成品及散件。公司为电力、水处理 , 冶金等行业 的客户提供更优质稳定的产品和更持续可靠的服务 。涉及行业有电力,水处理,交通,冶金,石油,化工,矿产,煤炭、航空、铁路、港口、等领域。另外,本公司现专业各类工艺流程图模拟屏1、适用饲料加工、粮食加工、食品、饮料及化工行业等生产流水线模拟演示和操作控制;根据需要可采用电脑组态模拟监控; 2、界面流畅,操作简便,利于维护; 3、模拟屏图方块采用进口高档ABS材料,使生产流水线具有较强的直观性,质量保证; 4,可根据客户要求专门设计制作各种电气控制柜; 5、同时提供模拟屏专用开关、指示灯等附件。